알림e

일반운영소식

원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등

영광 5,6호기 해수면 수위상승으로 취수구건물 해수 유입

  • 조회 : 3161
  • 등록일 : 2007.03.31
  • 사건명

    영광 5,6호기 해수면 수위상승으로 취수구건물 해수 유입

  • 해당원전

    한빛  5호기

  • 발생일시

    2007-03-31

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당 없음

  • 사건발생시 출력

    100% 출력 운전중

  • 상황

    영광원자력 5,6호기(가압경수로형, 100만KW급)가 100% 출력운전 중 해수면 수위상승으로 취수구 건물에 해수가 유입됨

  • 원인

    해수면 수위 상승 최고수위 : 5.82m('07. 3.31 01:49) ※ 정상운전 최고수위 : 3.6m (최근 한달 기준)

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    N

  • 기타 참고사항

    없음

  • 소속 및 직위

    영광 3발전소 안전부장

  • 성명

    박 웅

  • 연락처

    061-357-2310

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134